一、常用拆模控制措施
1、拆模時間
模板拆除均要以同條件混凝土試塊的抗壓強度報告為依據,填寫拆模申請單,由專業工長和項目技術負責人簽字后報送監理審批方可生效執行。
側模:在混凝土強度能保證表面棱角不因拆除模板而受損壞后,方可拆除。
底模:構件跨度大于8m的混凝土強度達到設計強度的100%后,方可拆除。構件跨度小于8m的混凝土強度達到設計強度的75%后,方可拆除。預應力部位的拆模為達到設計要求的混凝土強度和預應力完成后拆除。
(以上為經驗數據,和當地氣溫及混凝土標號有關)
2、拆模順序
模板拆除順序與安裝順序相反,先支后拆,后支先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板,先拆縱墻模板后拆橫墻模板,先拆外墻模板,再拆內墻模板。
3、拆模施工
(1)梁板拆除:先將支撐上可調支托松下,使龍骨與模板分離,并讓龍骨降至水平拉桿上,接著拆下全部邊接模板的附件,再用鐵釬撬動模板,使模板降下由龍骨支撐,拿下模板和龍骨。
(2)梁、柱模在確保表面不受損壞時方可進行拆除。先拆除斜撐,再拆除模板和對拉螺栓及附件,再用撬棍輕輕撬動模板,使之與砼分離。
(3)拆下的模板及時清理粘結物,涂刷脫模劑,并分類堆放整齊,拆下的構配件及時集中統一管理,并做相應的防護處理。
(4) 拆除模板時,操作人員應站在安全的地方,拆除跨度較大的梁下支頂時,應先從跨中開始,分別向兩端拆除。
4、拆除支撐體系注意事項
(1) 拆除前應全面檢查支撐體系的扣件連接、支撐體系等是否符合安全要求。
(2)拆除支撐應先清除其上的雜物及地面的障礙物。
(3)拆除作業應由上而下逐層進行,嚴禁上下同時作業。水平拉桿要跟隨立桿逐層拆除。
5、管理措施
(1)樓面頂架、模板安裝前,應對班組進行全面的技術安全交底,對安裝方法、搭設安裝順序、技術標準、質量安全要求等做好詳細的技術交底工作。
(2)在支頂安裝過程中,應設置防傾覆的臨時措施,待其安裝完畢且核正無誤后才予以固定。
二、常用模板安裝質量保證措施
1、模板存放場地要平整夯實。模板平放時,要有木方墊架。立放時,模板觸地處要墊木方,以此保證模板不扭曲不變形。不可亂堆放或在已組拼的模板上堆放分散模板和配件。
2、工作面己安裝完畢的墻、柱模板,不準在吊運其他模板時碰撞,不準在預拼裝模板就位前作為臨時依靠,以防止模板變形或產生垂直偏差。工作面己安裝完畢的平面模板,不可做臨時堆料和作業平臺,以保證支架的穩定,防止平面模板標高和平整產生偏差。
3、墻體模板拆除時先拆除斜撐,再卸掉水平背楞,用撬棍輕輕撬動模板,使模板與砼脫離,不得用力過猛,特別是陰陽角及洞口模板。以免模板變形。
4、樓板模板拆除時先拆除水平拉桿,然后拆除立桿。梁模板拆除時先拆除側模,再拆底模,拆除時砼強度能保證其表面及棱角不因拆模受損壞。模板拆除時混凝土強度必須滿足要求。
5、方木堆放應整齊,按規格碼放,下面墊上舊方木,下雨天要用塑料布蓋上。由于膠合模板受潮膨脹,所以堆放地面要干燥,鋪墊方木,下雨時,要及時覆蓋,防止受潮。
6、涂刷脫模劑應在木工作業場地進行,嚴禁在模板安裝完畢后涂刷,防止污染鋼筋。
7、為保證結構位置斷面準確,梁身平直,支模前應在砼表面彈出柱、梁構件邊線控制線,故安裝時帶通線安裝,放好支撐塊。
8、為防止保護層地過大或過小,應墊好保護層墊塊。為保證結構物件位置細部尺寸,平整度符合要求,模板支完后應根據校核線進行檢查校核。
9、澆筑前應有專人護模,檢查各扣件的堅固情況及剪力撐、山形卡等。隨時發現問題隨時解決,消險隱患。
10、模拆除后,立即包上護角,并進行養護。
三、模板安裝質量控制要求
模板要求內平面平整,接縫嚴密,防止漏漿,模板安裝的允許偏差詳見下表: